Vraag: ventilatiebalans berekening
Naam: bouwkundig tekenburo G.scholte (datum: 01-04-1999 13:25)

wat is een ventilatie balans berekening? en hoe maak je die berekening?

Reageer
Reactie: ventilatiebalans berekening
Naam:
Jeroen Stephan , van S&W Consultancy (datum: 01-04-1999 13:36)

Een ventilatie "balans berekening" is een berekening die aangeeft dat de toe- en afgevoerde ventilatie hoeveelheid in balans is. Dat wil zeggen dat de totale toegevoerde hoeveelheid gelijk is aan de totale afgevoerd hoeveelheid.

b.v.
nr. Omschrijving Toevoer Afvoer [dm3/s] [dm3/s]
0.3 Toilet 0,0 7,0
0.4 Badkamer 0,0 14,0
0.6 Slaapkamer 1 8,8 0,0
0.7 Woonkamer/keuken 58,2 49,4
1.2 Slaapkamer 2 7,0 0,0
1.3 Slaapkamer 3 10,3 0,0
1.5 Douche 0,0 14,0

Totaal 84,4 70,4

(tabel staat waarschijnlijk helaas niet mooi onder elkaar)
Reactie: ventilatiebalans berekening
Naam:
m/rcel verheijde (datum: 07-04-1999 14:06)

Hoe kan het zijn dat een berekening die aan moet tonen dat de hoeveelheid toegevoerde lucht in balans is met de afgevoerde lucht, precies aantoont dat dit niet het geval is? (toe= 84,4 en af= 70,4)
Waar blijft dan die resterende lucht?



Reactie: ventilatiebalans berekening
Naam:
Jeroen Stephan , van S&W Consultancy (datum: 07-04-1999 14:29)



m/rcel verheijde schreef:
-------------------------------
Hoe kan het zijn dat een berekening die aan moet tonen dat de hoeveelheid toegevoerde lucht in balans is met de afgevoerde lucht, precies aantoont dat dit niet het geval is? (toe= 84,4 en af= 70,4)
Waar blijft dan die resterende lucht?



U heeft gelijk, er staat een fout in de balans, de toe- en afgevoerd hoeveelheid dient gelijk te zijn.

Antwoord

Een ventilatie "balans berekening" is een berekening die aangeeft dat de toe- en
afgevoerde ventilatie hoeveelheid in balans is. Dat wil zeggen dat de totale
toegevoerde hoeveelheid gelijk is aan de totale afgevoerd hoeveelheid.

b.v.
nr. Omschrijving Toevoer Afvoer [dm3/s] [dm3/s]
0.3 Toilet 0,0 7,0
0.4 Badkamer 0,0 14,0
0.6 Slaapkamer 1 8,8 0,0
0.7 Woonkamer/keuken 58,3 49,4
1.2 Slaapkamer 2 7,0 0,0
1.3 Slaapkamer 3 10,3 0,0
1.5 Douche 0,0 14,0

Totaal 84,4 84,4

tabel staat waarschijnlijk helaas niet mooi onder elkaar, maar er wordt aan gewerkt)


Reactie: ventilatiebalans berekening
Naam:
Gerrie Rozijn , van Huibers & Jarring architecten (datum: 02-06-1999 16:44)

In bijv. ruimte 0.6 slaapkamer 1 zegt u toevoer 8,8 dm3/s en de afvoer 0,0 dm3/s. Moet hier ook geen balans in zijn; immers wat er in gaat moet er toch ook uit kunnen?
Reactie: ventilatiebalans berekening
Naam:
M. de Wever , van S&W Consultancy (datum: 03-06-1999 09:23)

In de balans staan alleen de toe- en afvoerstromen rechtstreeks van en naar buiten. Echter er zijn natuurlijk ook zgn. overstromen. Met behulp van de ventilatiebalans toont men aan dat de woning een systeem is waarin inderdaad geldt wat er in gaat (van buiten) moet er ook uit (naar buiten).
Reactie: ventilatiebalans berekening
Naam:
Hans Slot , van AG Nova architecten (datum: 14-12-2004 16:26)

Maakt het volume van die desbetreffende kamer dan niets uit? een kamer met een volume van 25m3 lijkt mij minder ventilatie nodig te hebben dan een kamer van 50m3.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl