Zoek binnen het forum
Vraag: ventilatiebalans en afzuigkap
Naam: Iris, van Architectenbureau van Mierlo (datum: 25-11-2002 10:21)
Bij een grote woning is de hoeveelheid lucht die toegevoerd moet worden groter, dan de capaciteit die een (standaard) mechanische ventilatieunit kan afvoeren.
Het gaat hier om natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. De ventilatiebalans is al geoptimaliseerd m.b.t. 50% regel t.a.v. de toevoer van verse lucht direct van buiten.
Mijn vraag is nu: kan ik middels de plaatsing van een motorgedreven afzuigkap de benodigde capaciteit van de mechanische ventilatie verkleinen?
Zo ja, met hoeveel kan ik die capaciteit verkleinen? Is dit de normale 21 l/s?
Moet ik in de EPC-berekening de motorgedreven afzuigkap opgeven?
Ik hoop dat u me kunt helpen.
Reageer
Naam: Iris, van Architectenbureau van Mierlo (datum: 25-11-2002 10:21)
Bij een grote woning is de hoeveelheid lucht die toegevoerd moet worden groter, dan de capaciteit die een (standaard) mechanische ventilatieunit kan afvoeren.
Het gaat hier om natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. De ventilatiebalans is al geoptimaliseerd m.b.t. 50% regel t.a.v. de toevoer van verse lucht direct van buiten.
Mijn vraag is nu: kan ik middels de plaatsing van een motorgedreven afzuigkap de benodigde capaciteit van de mechanische ventilatie verkleinen?
Zo ja, met hoeveel kan ik die capaciteit verkleinen? Is dit de normale 21 l/s?
Moet ik in de EPC-berekening de motorgedreven afzuigkap opgeven?
Ik hoop dat u me kunt helpen.
Reageer
Reactie: ventilatiebalans en afzuigkap
Naam: Henk Odijk , van Adviesburo J.P. van der Weele (datum: 25-11-2002 22:45)
Volgens mij mag dat. Als je kijkt bij de definities in de NEN 1087 zie je dat het gaat om een systeem waarmee de nominale ventilatiecapaciteit tot stand gebracht KAN worden. De afzuigkap kan hier dus onderdeel van zijn. Je mag m.i. de volledige capaciteit van de afzuigkap (afhankelijk van het type) in mindering brengen. Overigen moet je dan de afzuigkap wel meenemen in de bouwaanvraag en in de bouw al aanbrengen.
Je moet dan wel zorgen dat de balans nog klopt. In de keuken zul je nl. een relatief grote afvoercapaciteit krijgen. Let ook op je overstortvoorzieningen (max. 14 l/sec voor standaard deur).
Overigens zijn er ook afzuigventilatoren met grotere capaciteit, waarmee je waarschijnlijk zonder dergelijke kunstgrepen kunt voldoen.
Voor wat betreft de EPC berekening kun je m.i. het beste rekenen met de forfataire waarden (wisselstroom, evt. gelijkstroom als de afzuigkap dat ook is) dan hoef je de afzuigkap niet apart op te geven. Als je rekent met de werkelijke waarden van de ventilator moet je zowel de afzuigbox als de afzuigkap opgeven. Waarschijnlijk zijn de specificaties van de afzuigkap niet bekend en valt dit ook ongunstiger uit.
Reageer
Naam: Henk Odijk , van Adviesburo J.P. van der Weele (datum: 25-11-2002 22:45)
Volgens mij mag dat. Als je kijkt bij de definities in de NEN 1087 zie je dat het gaat om een systeem waarmee de nominale ventilatiecapaciteit tot stand gebracht KAN worden. De afzuigkap kan hier dus onderdeel van zijn. Je mag m.i. de volledige capaciteit van de afzuigkap (afhankelijk van het type) in mindering brengen. Overigen moet je dan de afzuigkap wel meenemen in de bouwaanvraag en in de bouw al aanbrengen.
Je moet dan wel zorgen dat de balans nog klopt. In de keuken zul je nl. een relatief grote afvoercapaciteit krijgen. Let ook op je overstortvoorzieningen (max. 14 l/sec voor standaard deur).
Overigens zijn er ook afzuigventilatoren met grotere capaciteit, waarmee je waarschijnlijk zonder dergelijke kunstgrepen kunt voldoen.
Voor wat betreft de EPC berekening kun je m.i. het beste rekenen met de forfataire waarden (wisselstroom, evt. gelijkstroom als de afzuigkap dat ook is) dan hoef je de afzuigkap niet apart op te geven. Als je rekent met de werkelijke waarden van de ventilator moet je zowel de afzuigbox als de afzuigkap opgeven. Waarschijnlijk zijn de specificaties van de afzuigkap niet bekend en valt dit ook ongunstiger uit.